Demcor писал(а):Оленька писал(а):по непонятной причине и не периодично вышибает пробки (ну типа автоматы) в квартире. Был тсжшный электрик, сказал "я в растерянности, всё везде нормально". Готова заплатить по вашему прайсу, но только после устранения неисправности. И если через неделю снова вышибет, будем ремонтировать бесплатно до тех пор, пока вышибать перестанет. Что скажете?
У меня такая же фишка при работе с утюгом. Это виноваты Дифавтоматы ИЭК. Я с ними хорошо знаком, работал инженером электролаборатории. Можно посоветовать поменять на автоматы фирмы АВВ (дорогущие). Или на ИЭК только без дифференциальной защиты, но такие автоматы в отличие от дифавтоматов при ударе током могут хорошо потрясти. Дифавтоматы вышибает сразу и человека не трясет.
Я пока отказался от смены автомата, пусть лучше отрубает чем буду рисковать своей безопасностью. Когда дорасту до АВВ (я щитаю что лучше менять все сразу) тогда и буду менять. Чтобы мне все сменить надо порядка 4-5 тыс.
Насчет 4-5тыс Вы явно перестарались.
Диф 2000руб + 2 автомата по 130руб + вводной 370руб = 2630руб
Поменять сами можете. Если нет то рублей за 500 вам точно поменяют.
На счет того что вышибает автоматы.
Если автомат будет неисправен то он и не включится.
Если вышибает надо обратить внимание после каких действий вышибает. Ну например воткнули утю и выбило, тогда взяли утюг попробавали сначало в другую разеточку, если повторилось все то к соседям. Если у соседей так же то утюг неправ.
Автоматы сами по себе не вырубаются, только если что то гдето происходит. Дифы это вообще очень чувствительные устройства и менят их на автоматы простые вех неуважения к электричеству.